Puslapis 5 iš 7
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Ket Rgp 05, 2010 10:34 pm
jignas
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Pen Rgp 06, 2010 7:35 pm
simas
Kairė ir dešinė sienos ribojasi su kitomis patalpomis, o galinė siena ribojasi su malkine. Apie plytų ekraną žinau ir jis tikrai bus. o kokiame aukštyje reikia daryti angas?
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Šeš Rgp 07, 2010 8:48 pm
ramunas
oro padavimas kanalu į tarpą tarp ekrano ir krosnies- kuo žemiai tuo geriau
oro ištraukimo kanalo pradžia (kur jungiasi su ventiliacijos šachta dūmtraukyje)- kuo arčiau lubų tuo geriau
oro ištraukimo kanalo pabaiga - kuo arčiau grindų - tuo geriau
vienas niuansas- oro ištraukimo kanalas turi būti iš skardos - to reikia kad tas kanalas galėtų sušilti ir taip "daryti" trauką.
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Sek Rgp 08, 2010 10:36 am
simas
o tai tas metalinis ventiliacijos vamzdis gali būti apšiltintas ir apkaltas lentelėmis, ar kaip čia buvo pateiktose nuotraukose panaudotas gartraukio vamzdis paliktas atvirai?
Tai ventiliacijos iš garinės į dušo patalpą daryt neverta?
Tai jei viską teisingai supratau padavimą daryt iš priepirčio, o išėjimą į šachtą kamine?
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Sek Rgp 08, 2010 1:08 pm
ramunas
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Sek Rgp 08, 2010 1:15 pm
simas
bet mano atveju oras į garinę patenka iš priepirčio.
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Sek Rgp 08, 2010 3:09 pm
ramunas
reikes "ta atveji" pataisyti- oro padavimą iš priepirčio užtaisyti - tada priepirtis žiemą mažiau šals- mažiau šalto oro į priepirtį eis.
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Sek Rgp 08, 2010 3:40 pm
simas
tai jei iš lauko noriu paduoti orą prie krosnelės reikia vamzdį apie 3m atvesti
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Pir Rgp 09, 2010 8:57 am
ramunas
aš dariau analogiškai- tik man prireikė 2.3 metro
Re: kanaline ventiliacijos schema
Parašytas:
Pir Rgp 09, 2010 7:46 pm
simas
o ar nebus per arti oro padavimas ir oro ištraukimas? ar oras laisvai cirkuliuos ir dešiniajame garinės kampe?